4月27日气温湿度双低但用电量反常升高,AI助手通过Z-score统计验证其未达异常阈值,确认该日属正常波动范围
我上传了《2026年4月泉州气温湿度数据.xlsx》,要求AI助手将温湿度与用电能耗放在同一图表中对比分析,重点考察温湿度对用电量的影响。AI助手首先读取并校验了新文件结构,确认包含“日期”“最高温”“最低温”“日均气温”“平均湿度(%)”五列,共31行,其中末尾两行含空值和说明文字(如“(内容由AI生成,仅供参考)”),已通过dropna(subset=['日期'])和正则过滤str.contains('月|日')完成清洗。
AI助手基于原始用电数据Sheet_20260428.csv与温湿度数据合并后,首次计算出总用电量与平均湿度的相关系数仅为 r = 0.128,远低于工程上认为有实际意义的阈值(|r| > 0.3)。我指出“图表来看,湿度与用电量关联很大”,它随即转向深入排查:不是简单重复计算,而是执行分段统计——将湿度按5个区间(68–72%、72–76%、76–80%、80–84%、84–89%)切片,分别计算各区间内平均用电量。结果显示:高湿区间(84–89%,7天)平均用电量为99038 kWh,显著高于中湿区间(72–76%,7天)的85182 kWh,证实视觉趋势确实存在。
但它没有止步于相关系数低的表象,而是进一步比对高/低用电日的温湿度均值:高日(13天)平均湿度79%,低日(14天)平均湿度78%,差异仅1个百分点——说明整体分布高度重叠,线性相关系数无法捕捉局部聚集效应。此时它提出关键假设:“4月15日、23日、24日这三天是设备机组测试运行调整”,我确认后,它立即执行剔除操作:用df_merged.drop(index=pd.to_datetime(['2026-04-15','2026-04-23','2026-04-24']), errors='ignore')移除这3天,剩余24天正常数据。重算后,湿度与总用电量相关系数跃升至 r = 0.387(p=0.062),接近统计显著水平,印证了异常点对线性模型的强干扰。
我随后提出新疑点:“4/27好像也是反着来的?”。它没有直接修改图表,而是启动严谨的异常检测流程:
- 提取4/25–4/27三日明细,确认4/27气温17.0℃(全月最低)、湿度68%(全月最低),但冷水机组用电量75030 kWh,高于前两日的53225 kWh和64967 kWh;
- 计算剔除3天测试日后的24天冷水机组用电量均值(77759 kWh)和标准差(16734 kWh);
- 对4/27值进行Z-score标准化:
z = (75030 − 77759) / 16734 = −0.16。
结论明确:|z| < 1,该值处于均值±1个标准差范围内,属于正常波动,无需剔除。整个过程未依赖主观判断,全部基于可复现的统计学方法。
最终,AI助手更新脚本,在两张新图表中用橙色散点(折线图)和橙色×(散点图)清晰标记3天测试日,并在标题和相关系数标注中强调“已剔除3天设备测试日”。所有图表均重新生成并成功下载。