排查ClickHouse数据未更新与设备离线问题
【最近实战】
我管理的化工园区监测平台出现了一个问题:一台监测设备"正丁烷罐G4309"(设备编号 AT-4309_28A)在前端界面上显示"离线",指标数据一直停留在14:54左右不再更新。
数据链路是这样的:IoT采集设备 → 10.131.248.29(MySQL源库)→ 10.131.248.190(dbsyncer同步 + ClickHouse存储)→ 10.131.248.25(前端平台读取展示)。我需要定位离线问题的根源。
我通过Wisdom SSH连接到10.131.248.190这台核心服务器,首先全面审视了服务器上运行的业务,确认这台机器上跑着MySQL、ClickHouse、dbsyncer三个核心服务,以及华为云的uniagent和密码重置代理等系统服务。
我先检查了ClickHouse的运行状态。通过systemctl确认服务自4月30日已连续运行75天,进程PID为2893,CPU占用706%,内存占用约6.4GB,属于正常的高负载状态。然后我登录ClickHouse查询数据,发现连接需要密码,在/etc/clickhouse-server/users.xml中找到了default用户密码,登录后查询了版本、数据库概览和磁盘使用情况。
在排查ClickHouse日志时,发现err.log中有大量"Cannot parse DateTime"错误(累计134360次),来源是XHHG表的detection_time字段存在空字符串,导致MergeTree合并任务反复失败。但这类错误不影响查询和写入。磁盘方面,/dev/vdb1挂载在/data_big,总容量2TB,已用1.5TB,剩余395GB,空间充裕。
关键发现出现了:我查询ClickHouse中AT-4309_28A设备的最新数据,发现最后一条记录的时间是2026-07-15 14:42:11,而当前时间已经是15:24以后。整张yd_major_hazard_monitor_information_new表的最新数据也停在14:54:09,之后没有任何新数据写入。
这时我注意到dbsyncer的info.log文件的最后修改时间也是15:16:22,之后没有再更新。通过journalctl查看dbsyncer的systemd日志,发现启动日志中显示connector:0, mapping:0——这意味着dbsyncer虽然Java进程在运行,Tomcat端口18686也监听了,但没有任何同步连接器和映射配置被加载,所以实际上并没有在执行数据同步任务。
我回溯了问题的起因:在本次操作中,我给dbsyncer配置systemd开机自启,过程中涉及停止旧进程(kill -9)、用systemd启动等操作。这可能导致dbsyncer在暴力停止时,其内部存储在bin/data/config/目录下的配置文件未能正确保存或加载。
我提出了假设:dbsyncer丢失了connector/mapping配置,需要重新在前端页面配置。但它告诉我,离线问题和dbsyncer关系不大。数据链路中的关键节点其实是10.131.248.29(MySQL源库)和10.131.248.25(前端平台),而dbsyncer只是中间同步环节。
随后我向它确认,确实需要去10.131.248.25上查看前端平台的运行状况和日志,以进一步定位离线问题的根因。Wisdom SSH支持多会话管理,我已经同时打开了10.131.248.25的会话,准备继续排查。
这次排查中积累了几条经验:
- ClickHouse的system.disks表的free_space字段在部分版本中不可靠,以df -h的实际磁盘信息为准
- dbsyncer启动脚本末尾写了exit 1,如果用systemd的forking模式调用脚本,会被systemd判定为启动失败(但实际java进程已启动并运行)
- dbsyncer用disk模式存储配置时,配置文件在bin/data/config/目录下,暴力停止可能导致配置丢失
- ClickHouse的合并错误(如toDateTime解析异常)不影响查询和写入但会持续刷日志,需要关注日志增长
最终我的判断是:离线问题最可能在源端(10.131.248.29的MySQL是否有新数据写入),或在前端平台(10.131.248.25读取ClickHouse的链路是否有问题)。后续需要在25平台和29源库上继续排查。